Pilz PSWZ X1P Stillstandsüberwachung

godi

Level-1
Beiträge
1.460
Reaktionspunkte
185
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich möchte die oben genannte Stillstandsüberwachung bei einem Motor mit Stern Dreieck anlauf Inbetriebnehmen. Nur habe ich da Probleme da die Messkreise durch den Dreieckschütz unterbrochen sind und dann Schaltet CH.1 und CH.2 nicht wenn der Motor steht.

Angeschlossen habe ich es nach der Beschreibung:
http://www.pilz.com/downloads/21005_05.pdf

Vielleicht kennt sich ja dabei wer aus und kann mir ein paar tipps geben.

godi
 
Du musst dafür sorgen, daß der Sternschütz (und nur der Sternschütz) beim Ausschalten des Motors wieder anzieht.

Haben wir aber auch erst lernen müssen:D


Tut er das?

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja an das habe ich auch schon gedacht. Ich finde das aber arg von der Sicherheitstechnischen Seite her. Da darf ich dann die Versorgungsspannung des Schützes auch nicht über das Notausschaltgerätes führen. Naja ich finde das halt arg das ich da jetzt so wie bei mir bei einem 55kW Motor einfach den Sternschütz einschalte.

Aber schönen Dank mal! Ich werde das morgen gleich mal umbauen.

godi
 
Hallo,

ist aus der Anleitung aber eigentlich auch ersichtlich, oder?:-D

MfG

Stimmt!

Der K4 wird mit einem Öffnerkontakt von K1 geschaltet und die Spannungsversorgung ist direkt von L1. Naja so Kleinigkeiten übersieht man gerne! :rolleyes:
Ich habe das jetzt über einem Schlüsselschalter gelöst. Wenn der in Servicestellung gestellt wird dann zieht der Sternschütz an.

godi
 