CP521SI mit RK512

RK 512 nicht implementiert ...

Hallo,

HPA schrieb:
Wer hat eine CP521SI über das Protokoll RK512 gekoppelt. Ich benötige ein Beispielprogramm.
Vielen Dank für Eure Unterstützung

Unterstützung kann es nicht geben. Es gibt kein Beispielprogramm für RK 512 mit CP521SI. Der Grund liegt darin, dass der CP521 kein RK512 unterstützt. Zur Rechnerkopplung sind beim CP521SI nur die Protokolle 3964 und 3964R (das gleiche wie vor, nur mit Prüfsumme) implementiert.
3964 und 3964R arbeiten mit Sende/Empfangsfächern, die Daten landen immer im zuvor definierten Empfangsfach. Bei RK 512 ist in Erweiterung zum 3964(R) ein zusätzlicher Header im Telegrammkopf definiert, in dem Datenzieltyp, Datenziel, Datenlänge etc. angegeben sind.
Oder hast Du evtl. nur die Protokolle verwechselt ???

Gruss

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Unterstützung kann es nicht geben. Es gibt kein Beispielprogramm für RK 512 mit CP521SI. Der Grund liegt darin, dass der CP521 kein RK512 unterstützt.
Oder hast Du evtl. nur die Protokolle verwechselt ???

Gruss

Question_mark

Gab es nicht ladbare Treiber dafür ? Oder war das bei der 523 ?

Grundsätzlich kann man aber auf 3964R Softwaremässig in der SPS das RK512 realisieren, ist aber nicht ganz ohne Aufwand.

Hatte ich mal für ne CP340 in Betracht gezogen, aber dann schnell auf die CP341 umgeschwenkt :rolleyes:
 