Projektierung S7-Verbindung hochverfügbar

sha

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich möchte unter NetPro eine S7-Verbindung zwischen zwei CPU 417-4H in NetPro projektieren und bekomme beim Einfügen folgende Fehlermeldung, die ich nicht verstehe (auch nicht mit der Hilfe-Funktion unter Step7):

Zwischen dem lokalen und Remote-Partner konnte kein gültiger Verbindungsweg gefunden werden....

(Meldung 276:27)

Kann mir da einer auf die Sprünge helfen?

LG Arne
 
Hast Du zwischen Deinen Ethernet CP's eine Ethernetverbindung angelegt?
Zwischen Zwei Hochverfügbaren Stationen muß eine ISO-Verbindung angelegt werden, keine TCP/IP.
 