Hello @ all!

Ich bin Neuling im Bereich der Visualisierung..
Aus diesem Grund habe ich eine Frage zur Korrektur der angezeigten Werte in einem OP73! Es werden dort Temperaturen und Zeiten angegeben und auch geändert. Verwendet wird eine S7- 200...
Das Problem dabei ist allerdings, dass die Werte um eine 10er Potenz zu groß sind! Die Temperatur wird beispielsweise statt 50°C als 500°C angezeigt.

Nun meine Frage: Gibt es im WinCC flexible eine Möglichkeit, diese Werte bei der Anzeige zu korrigieren? Also im Prinzip eine Umrechnung einzig für die visuelle Ausgabe..

Vielen Dank für Antworten!

MfG
JayBee
 
Wenn du eine Integer-Variable benutzt, kannst du bei einem E/A_Feld unter Allgemein das "Dezimalkomma verschieben". Hab das allerdings bei einem TP nachgeschaut, ob das OP73 das auch hat, mußt du mal sehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde es auch so machen, wie Ralle es beschrieben hat. Falls die Kommastelle wirklich nicht gewünscht ist, so besteht eine weitere Möglichkeit mit der Funktion "Lineare Scalierung" unter Eigenschaften der Variable.


Gruß, Onkel
 
Vielen Dank für die Antworten!!
Ich war nur zu blind die Funktion zu sehen!!!

Hab es schon korrigiert und jetzt funktioniert es...

Danke schön!
 