Analogwerte normieren

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe da eine Frage:
Hatte bisher wenig mit Analogwerten zu tun. Nun habe ich aber gelesen, dass der Zahlenbereich bei AI`s bei Síemens von 0-27648 geht und alles was drüber ist wird abgeschnitten.
Kann mich da jemand ein wenig drüber aufklären warum das so ist???
Danke
mitchih
 
Hallo mitchih,
die Suche im Forum wird einige Treffer bringern

z.B. http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=9424

Eingelesen wird ein Wort, also ist bei 32768 schluss, zuzüglich Vorzeichen.
ab 27648 beginnt der Übersteuerungsbereich, das heisst du liegst ausserhalb der Nennwerte z.B. über 20mA oder über 10V.

Zum normieren nimmt man einen Baustein von Siemens, oder aber hier aus dem Forum , der auch den Übersteuerungsbereich ausgibt.

Im Handbuch von Siemens zu den S7-300 Baugruppen gibt es eine Tabelle und eine genaue Beschreibung zur Umsetzung bzw. Übersteuerungsbereich
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zum scalieren nimmt man am besten dei bausteine fc105 scale fürs einlesen vom pew und zum ausgeben den fc106 unscale da kann man das das paw drauf verschalten. die findest du in der bibliothek unter TI-S7 converting blocks. grüßle
 
Zurück
Oben