Cpu 315 Anzeige SF

fritz67

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wer kann mir bitte sagen, welche Bedeutung die Dioden (vor allem die mit dem Kürzel "SF") auf der Cpu haben oder welcher Dokumentation ich diese entnehmen kann? Vielen Dank im Voraus.

Gruß
fritz67
 
hallo fritz67

steht etwas kurzes im Handbuch http://support.automation.siemens.c...lib.csFetch&nodeid=8859624&forcedownload=true

Allgemein Systemfehler, weitere Infos bekommt man über Step7-Manager mit Diagnose. Es kann ein Software und Hardwarefehler sein, die LED geht aber auch an, wenn z.B. bei Sicherungsfall eine Baugruppe nicht mit Strom versorgt wird. Also kommt man eigentlich nur der der weitergehenden Diagnose weiter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe Jabba. Ich hatte einen Sicherungsfall der analogen Eingangsbaugruppe. Wusste bloss nichts mit der Meldung "SF" anzufangen.
Gruss
fritz67
 
SF bedeutet Sammelfehler
Die SF-LED leuchtet bei vielen verschiedenen Fehlern.
Einzelheiten stehen im Handbuch.
Empfehlung --> Manual Collection
Ist sehr empfehlenswert weil da steht alles drin :D
 
Zurück