Hi,

hab ein Problemchen, will in einem EA-Feld DInt-Variable darstellen, die hat bekanntlich 10 Stellen, Vorzeichen ist nicht wichtig, soll nur ein Gesamtstückzähler darstellen. Durch die Laufzeit ergeben sich in einem Jahr mehr als 3 Millionen Stück (7 Stellen ;) ).
In dem EA-Feld, in Eigenschaften, Anzeige kann man Darstellungsformat einstellen, es geht dort aber nur bis sechs Stellen.

Ich hab keine Lust anzufangen zu basteln, aus zwei Variablen und zwei EA-Felder eine Zahl zusammen zu murksen :( .

Geht es irgend wie mehr als sechs Stellen anzeigen zu lassen?

MfG rumgemeckerer
 
Du bist wohl auch nicht cleverer als deine Elektriker.

@Unregistrierter gast danke für Kompliment :p

Sorry, nobody is perfekt.

Man kommt ja sonst nicht auf die Idee in einem Auswahlfeld zu schreiben.
Unten drunter gibt es auch die Anzeige: Feldlänge Zeichenkette mit Pfeilen (ist aber grau hinterlegt).

Eingegeben und siehe da, es tut, isch ja wundrabar, herlitsch

Danke schön
 