Hallo Zusammen
ich bin normalerweise mit S7-300 unterwegs, hab aber eine Frage bezüglich TD200 da ich mir das MicroWin 4.0 besorgt habe und die 200er
Im meinem TD steht "Kein Parameterbaustein" dieser wird doch von TD Assistent erzeugt. Im Projekt kann ich ihn auch ansehen. Hab aber ein anderes schon mal ein TD zum laufen bekommen.

Was bedeutet das ,bzw. wie kann ich das beheben??

Vielen Dank!!!

FG Matthias
 
Ab welcher adresse liegt dein Datenbaustein für dein TD200?
Standart-Adresse ist VB0.
Wenn du die änderst mußt du die Konfiguration im TD anpassen.
Nicht vergessen die PPI-Adresse der CPU im TD zu ändern falls du nicht die Adresse 2 benutzt.
... und noch ne doofe Frage zum Schluß: hast du den Datenbaustein in die CPU geladen?
 
CPU222 und TD200

Was soll ich sagen Arne30 hat vollkommen Recht !!!!!!!!!!!!!!!
Umgestellt auf Merker setzten und es funktioniert

VIELEN DANK
 