Hallo Leute,

Ich habe eine bestehende CPU315 2DP mit 343-1Lean die mit einem Panel PC Verbunden ist auf dem die WinCCfle2005 Runtime läuft.

Weiters habe ich von der gleichen Firma eine bestehende S7200 226 im Ausland, der Kunde möchte nun die Störungen von der 226 auf der Runtime angezeigt bekommen und des Weiteren die Anlage Fernbedienen.

Als Kommunikation kommen Analog Modems in Frage.

Ist das irgendwie lösbar? Und Vor allem muss ich mit den Modems dann ja nur bei bedarf einwählen.

mfg mst

Meiner Meinung nach währe eine Verbindung zwischen den beiden CPU sinnvoller.
Die Visualisierung von der 300 ist ja kein Problem.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
fernwartung bei einer s7-200 hab ich noch nicht gemacht, aber hier wird beschrieben wie über modem zu koppeln isthttp://www.automation.siemens.com/microset/html_00/support/maes.htm

und hier die alte hilfe http://www.automation.siemens.com/microset/html_00/support/tipps/index.htm

oder wie du schon bemerkt hast, spendier der 226er ein profibusmodul, und koppel die beiden, wie das jetzt mit dem profibusmodul wegen der geschwindigkeit ist, kann ich jetzt nicht sagen, ich hatte eine 215er mit dp, die konnte glaube ich nur 187k.
 
Zuletzt bearbeitet:

aber die DP bringt da nichts, selbst mit Glasfaser wird das wohl nichts, es sei denn, beide Firmen sind direkt auf der landesgrenze gegenüberliegend gebaut :rolleyes:

Eine Modemverbindung mit der S7 300 habe ich noch nie gemacht, geht glaube ich auch nicht so einfach, oder gibt es eine Modemfähige S7 Baugruppe?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine Modemverbindung mit der S7 300 habe ich noch nie gemacht, geht glaube ich auch nicht so einfach, oder gibt es eine Modemfähige S7 Baugruppe?

Die gesuchte Baugruppe ist der TS-Adapter;) .

Im Handbuch zum Teleservice ist die Vorgehensweise beschrieben, auf der beiligenden CD sind auch extra FB für die Kopplung S7-300/400 zu S7-300/400. Wir haben das mal testhalber aufgebaut und es funktionierte langsam, aber sicher.

Ob es das auch für die S7-200 gibt, kann ich allerdings nicht sagen.
 
Für die 200er gibt es das EM241

Aus dem CA01
  • Modem-Erweiterungsmodul für SIMATIC S7-200
  • Die Plug&Play-Lösung für alle klassischen Modemaufgaben im SPS-Bereich
  • Einsetzbar für Fernwartung/Ferndiagnose, CPU-CPU/PC-Kommunikation oder SMS/Pager-Nachrichtenversand
  • Erfordert sehr geringen Engineering-Aufwand
  • Ersetzt externe Modems mit Anschluss über die Kommunikationsschnittstelle der CPU
  • Leichte Nachrüstbarkeit
 
Meiner Meinung nach währe eine Verbindung zwischen den beiden CPU sinnvoller.
Die Visualisierung von der 300 ist ja kein Problem.

Hallo,

über die Kopplung über die CPUs würde ich nur im
Notfall, d. h. wenn es nicht anders geht, machen.

Eine Mögliche Lösung wäre die Ankopplung der
200er über Ethernet CP 243-1 an WinCC:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19724696

Wenn an der Anlagenseite nur ein analoger Telefon-
anschluss vorhanden ist, könnte das mit einem
Einwahlrouter (Beispiel) gelöst werden.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

die Situation hat sich geändert, ich kann jetzt doch Ethernet verwenden.

Habe mir ein S7200 Beispiel angesehen:

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=21062588&caller=view

Hier wird zwar eine CPU mit integriertem Ethernet CP verwendet aber ich kann die bestehende tauschen.

In dem Beispiel werden Daten von der S7200 empfangen.
Meine Frage: ist es mit diesem Projekt auch möglich Daten zu senden?
 