PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Feldmultiplexer Phoenix Contact



wm-webservice
08.04.2007, 17:16
Hallo zusammen,

setzt jemand von Euch den Feldmultiplexer (http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do;jsessionid=GZGNTD6rLZkgr2RGGxTGR98J0gNd46yshyJvBBksBZkMvqJLnmj7 %211639088820%21NONE?UID=440721753&parentUID=440721752&reloadFrame=true) von Phoenix (http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do;jsessionid=GZGNTD6rLZkgr2RGGxTGR98J0gNd46yshyJvBBksBZkMvqJLnmj7 %211639088820%21NONE?UID=440721753&parentUID=440721752&reloadFrame=true) ein.
Wenn ja,
Ist die Inbetriebnahme wirklich einfach
Wie verhält sich das System in Störbehaftetem Umfeld (Umrichter)
Gibt es schon "Langzeiterfahrungen"
Ist die Ersatzteilversorgung gesichert oder gab es schon Engpässe
Gibt es Alternativen anderer renomierter HerstellerIch hoffe auf zahlreiche Antworten.

MfG
Wolfgang :D

peewit
08.04.2007, 21:01
Ist die Inbetriebnahme wirklich einfach

Ja, es gibt nichts zu konfigurieren , es werden einfach digitale E/A und analoge E/A in einer Station gesteckt, und in der anderen Station muss einfach gegengleich aufgebaut sein.

Beispiel

Station 1:
1 x MUX Kopf (Master)
1 x DI 16
1 x DO 16
1 X AI 2
1 X AO2

Station 2:
1 x MUX Kopf (SLave)
1 x DO 16
1 x DI 16
1 X AO 2
1 X AI 2


Wie verhält sich das System in Störbehaftetem Umfeld (Umrichter)

es wird auf Basis RS485 eine Datenübertragung mit ca. 7400 Bits/sek.
über ein spezieller Protokoll durchgeführt. Das Daten werden wie bei
einem Bus mittels CRC überprüft. Man hat es im Prinzip selber in
der Hand (je nach verwendeter Leitung) ob diese gestört werden kann
oder nicht.

Gibt es schon "Langzeiterfahrungen"

Den Feldmultiplexer gibt es schon sehr lange (erfolgreiches Produkt)
Man muss eventuell wenn die Leitung im freiem verlegt ist, einen
Überspannungsschutz vorsehen (direkter / indirekter Blitzschlag !)

Ist die Ersatzteilversorgung gesichert oder gab es schon Engpässe

Das Produkt wird es noch lange geben (keine Produktabkündigung in
Sicht !)

Diesen MUX kann man auch über Lichtwellenleiter betrieben bzw. Wireless !


http://select.phoenixcontact.com/cgi-bin2/pcdwlfile3.sh/db_d_ib_il_24_mux_ma__pac_5985_de_05.pdf?fct=dwl&from=&lang=de&UID=9000596&prodid=&asid=810716

http://select.phoenixcontact.com/cgi-bin2/pcdwlfile3.sh/il_sys_inst_um_6452b_d.pdf?fct=dwl&from=eshop&lang=de&UID=2861205&prodid=&asid=501339