Betriebsstundenzähler starten ??

DeeWay

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HUHU

habe mir mal den Betriebsstunden Zähler von der S7 genommen .. bloß er will einfach nicht loszählen ...

fehlt da evtl noch etwas ..
 

Anhänge

  • stundenzaehler.jpg
    stundenzaehler.jpg
    36,9 KB · Aufrufe: 92
Hallo!

Also ich habe mit dem Betriebsstundenzähler noch nie was gemacht da ich mir die immer selbst Programmiere und den Wert in einem DB speichere.

Aber hast du dir das Übungsbeispiel in der Hilfe schon angesehen?
Da wird der SFC 3 nur bei einem Flankenwechsel von dem Bit das gemessen werden soll aufgerufen.
Hier ein Ausschnitt aus dem Hilfecode:
Code:
  U     A      5.0                  //Abfrage des Signalzustandes am 
      FP    M    250.0                  //Ausgang A 5.0. Wenn sich der 
      =     M    250.1                  //Signalzustand ändert, wird der 
      U     A      5.0                  //SFC 3 aufgerufen und dadurch der
      FN    M    250.2                  //Betriebsstundenzähler gestartet oder
      =     M    250.3                  //gestoppt
      O     M    250.1
      O     M    250.3
      SPBNB _002
//SFC 3 "CTRLM_RTM" (Starten/Stoppen des
//Betriebsstundenzählers)
      CALL  SFC    3
       NR     :=#NR                     //enthält Nummer des Betriebsstundenzählers
       S      :=#S                      //Eingang zum Starten / Stoppen des
       RET_VAL:=MW204                   //enthält Fehlercode (falls Bearbeitung fehlerhaft)
//Betriebsstundenzähler-Nr. 0

Probiere es mal wenn du an EN das selbe Signal anlegst wie bei S


godi
 