CPU 314C 2DP Regler SFB 41 hängt sich auf?!

Dragonfire

Level-2
Beiträge
46
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

habe gestern das Problem, das sich der Regler SFB 41 aufgehangen hat. Dieser brachte am Perepherieausgang den Hexwert FFFF und regelte nicht mehr. Nach einem Reset des Reglers (Adresse 0.0 des DB´s lief alles wieder normal).
Laut dem Archiv fiel der Regler während dem laufenden Betrieb aus, d.h. er hat geregelt und ist aus heiterem Himmel ausgefallen.

Der Fehler lies sich nicht mehr reproduzieren, kam aber laut einem Kollegen schon mal vor. Habt Ihr ne Idee woher das kommen könnte?

Werde auch den Siemens Support beauftragen, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Gruß

Christian
 
Hallo
ich hatte identische Problemme mit verschiedenen SPS S7.
Jedes Mal, wenn der Regler in "Betrieb" geht starte ich Reset um sicher zu sein, dass er richtig regelt.
 
Überprüfe doch mal ob es Aussetzer bei den Analogwerten oder Parametern gab, so das Werte die keiner Zahl oder einer Division durch entsprachen (z.B. Tn=0 bei aktiviertem I-Anteil) an den Regler angetragen wurden.
 