Kein Verbindungsaufbau von Laptop zur SPS

settelma

Level-1
Beiträge
356
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich hab ein kleines Problem.
Ich hab mir ein USB-Adapterkabel (6ES7 972-0CB20-0XA0) von Siemens
gekauft. Dazu habe ich eine CPU 314-1EA04-0AB0.
Das Problem ist das ich mit meinem Laptop keine Verbindung zur CPU
herstellen kann. Er schreibt immer "die Verbindung zum Adapter ist gestört".
Im S7 hab ich bei "PC/PG schnittstellen" den PC Adapter eingestellt.
Kann mir vielleicht jemand sagen warum ich keine Verbindung aufbauen
kann.

Mfg

Markus
 
Hallo settelma,

hast du auch daran gedacht, dass du mit dem USB-RS232-Adapter einen virtuellen COM-Port bei der "PC/PG-Schnittstelle" auswählen musst, also nicht die Standard-COM-Ports, die dir der Laptop sowieso zur Verfügung stellt?
Bei WinXP geht es so: Um zu sehen, welcher virtuelle COM-Port von deinem USB-RS232-Adapter ausgewählt wurde, klicke mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz > Eigenschaften > Hardware > Gerätemanager > Anschlüsse (COM und LPT).
Dort sollte dein USB-RS232-Adapter zu finden sein. Siehe dir dort die Eigenschaften an (z.B. mit Doppelklick) und du kannst dort auch gleich die Einstellungen ansehen bzw. ändern. Beim Reiter Anschlusseinstellungen auf Erweitert klicken und dort kannst du den virtuellen COM-Port auswählen, den du in der "PC/PG-Schnittstelle" auswählst. Der PC-Adapter muss natürlich auch dementsprechend auf den virtuellen COM-Port umgestellt werden, sofern noch nicht passiert.
Kann es dir leider nur grob schildern, da ich z.Zt. nicht an meinem Rechner sitze.

Ich hoffe, damit ist dein Problem gelöst. Ansonsten bräuchte man detailliertere Infos, falls damit das Problem nicht gelöst werden konnte.
Oder ist der Treiber für den USB-Adapter nicht installiert? ;)

Gruß,
Forumaner
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem ist das ich keinen COM-Port auswählen kann.
Die Anschlußgeschichten machen mir immer Probleme.
Ich hab dir mal ein Bild beigelegt.

Mfg Markus
 

Anhänge

  • PC Adapter USV.doc
    58,5 KB · Aufrufe: 59
Mögliche Probleme, hast du die beigelegte Treiber instaliert? Mal die Schnittstelle an einen anderen USB-Port gesteckt gehabt?
Zum Einrichten muß glaub auch der Adapter über die SPS mit Spannung versorgt sein. Ist schon eine Weile her wo ichs eingerichtet hab, weiß mom nimmer, hatte nur keine Probleme gehabt.
 
Die Spannungsversorgung ist dran.
Ich glaub ich hab den richtigen Treiber weiß es aber nicht sicher. Ich kann die mitgelieferte CD nicht installieren.
Er bringt immer "Bitte führen Sie einen Neustart aus bervor Sie neue Programme installieren".
Hab ich natürlich ausprobiert, funktioniert aber nicht.
Andere Programme dagegen kann ich installieren.
Krieg ich den Treiber auch wo anders her???

Mfg Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Spannungsversorgung ist dran.
Ich glaub ich hab den richtigen Treiber weiß es aber nicht sicher. Ich kann die mitgelieferte CD nicht installieren.
Er bringt immer "Bitte führen Sie einen Neustart aus bervor Sie neue Programme installieren".

Vielleicht hilft das hier weiter:

Beitrags-ID: 8861819

http://support.automation.siemens.c...rch&searchinprim=0&nodeid0=10805386&x=31&y=12

Gruß Kai
 
Danke schon mal für die Tipps.
Der PC erkennt den Adapter. Darum versteh ich nicht warum keine
Verbindung zur SPS da ist.
Beim Laden kommt die Meldung "Die Verbindung zum Adapter ist gestört".
Der Adapter zeigt die USB Verbindung, die MPI Verbindung und die
Spannungsversorgung an. Hab keine Ahnung an was das liegen kann.
Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
Könnte auch ne einstellungssache vom S7 sein.

Mfg

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Also, wenn ich das richtig sehe ist das der PC-Adapter MPI.
Du musst die Treiber-cd installieren damit der USB-Treiber vorhanden ist.
Der ist(war zumindest bei mir so) standardmässig nicht in Step7 enthalten.

Gruß Ronnie
 
Hallo,

vielleicht helfen dir folgende Links weiter?!

PC-Adapter USB Treiber und Firmware V1.1:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19136131

PC-Adapter USB Treiber und Firmware V1.2:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21226394

Checkliste zum PC-Adapter:
http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/10420976

Unterschied TS-/PC-Adapter bezüglich Kommunikation mit S7:
http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/187786

Erforderliche Spannungsanschlüsse:
http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/20279422

TS-/PC-Adapter Kurzanleitung:
http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/14053309

Gruß,
Forumaner
 
Durch eure Tipps habe ich die CD zum Installieren gebracht
und ich kann bei "PG/PC Schnittstelle einstellen" den USB-Port auswählen.
Jetzt kommt beim laden die meldung "Die lokale MPI Adresse des PG/PC ist
größer als die Maximale Teilnehmeradresse oder es ist ein falsche Baudrate
oder ein falscher Interrupt eingestellt.
Bin immer noch ziemlich Planlos.

Mfg

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Adapter

Hi,
also das muss passen, um die SPS zu erreichen:
-COM Schnittstelle/USB
-Adresse des Adapters
-Baudrate des Adapters
-Einstellung Busprofil(MPI/DP)

Die Fehlermeldung sagt, dass irgendwas aus dem o.g. nicht passt.
Das alles ist einzustellen im PG/PC Schnittstelle.
Da brauchst du auch nicht laden, zuerst musst du die SPS
stabil erreichen über S7:"Erreichbare Teilnehmer". Und im
Simatic Manager mit "Ctrl + D" muss die Diagnose der CPU kommen.
Sonst passt bei dir was nicht.

Gruss: Vladi
 
Hi,

in diesem Forum konnte ein User auch nicht seine SPS erreichen und hatte auch das selbe Problem:
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=3918
Das Problem hatte sich nach mehrmaligem Laptop an/aus und CPU Reset wie von selbst gelöst, aber in den Beiträgen stehen auch gute Tipps drin, die ich jetzt nicht abtippen möchte und als meine Ratschläge verkaufen will. ;)

Ansonsten schließe ich mich vladi an, der auf die möglichen Störquellen hingewiesen hat.

Gruß,
Forumaner
 
Wahrscheinlich stimmt deine Baudrate nicht. Standard- Baudrate sind 187,5k. Probier mal den automatischen Modus, wenn der nicht geht, hast du vielleicht eine zu hohe Adresse eingestellt. Ich glaube, zwei war die Standard- Adresse für PG's, aber wenn ich nicht vor meinem Step7 sitze, vergesse ich wieder die Hälfte :ROFLMAO:

USB- Adapter sind recht schmerzfrei, man kann sich da nicht in der Adresse des Adapters oder den COM- Einstellungen vertun :)

Gruß, Tobias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nochmal danke für eure Hilfe.
Jetzt bin ich dann voll verwirrt.
Wenn ich auf Ziehlsystem geh und Erreichbare Teilnehmer anzeigen geh,
komm ich auf die CPU. Ich kann Online Urlöschen usw.
Kann aber im Offlinebetrieb das Programm immer noch nicht laden oder
direkt online gehen.
Da kanns doch nicht an viel hängen.

Mfg

Markus
 
Verbindung

Hi,
doch, du hast ein komischer Zustand, den es manchmal
dummerweise gibt, und keiner weiss die Ursache. Ich denke, es
liegt am Zusammenspiel zwischen Windows, Step7, Laptop, Treiber und
Adapter. Hat auch ein Kollege gehabt. Nachdem er das ganze System
neu installiert hat, ging dann alles. Erklärung habe ich keine dafür.
Aber so wie du dein Problem beschreibst :confused: ...Installation grüsst..
Probier mal aus mit Neuinst. Step 7 und Adaptertreiber. Ist auch
alles mit Adminrechte installiert?

Ich hätte dir gerne eine andere Lösung gesagt, aber ich denke es gibt
keine.

Noch zum Schluss: hast du mal mit einer anderen SPS probiert, nicht
dass da was nicht stimmt, MPI seitig?

Gruss: Vladi
 
Wird wohl nichts anderes übrigbleiben als neu zu installieren.
Tut sowieso mal wieder not:???:.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.

Mfg

Markus
 
Zurück
Oben