Wieso startet die Graf kette immer

annabel

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wieso startet die Graph kette immer

Wieso startet die Graphkette(FBs) immer selbst, wenn ich sie in SPS laden?
:confused:
Und die erste Schritte bleiben aktiv.
Wie kann mann es verhindern?
 
Zuletzt bearbeitet:
Der erste Schritt ist der Initialschritt, da startet die Kette nun mal. Wenn du alle Schritte ausgeschaltet haben willst, musst du den Eingang OFF_SQ vom Baustein belegen.
 
Graph

Hi,
sorry, würdest du dein Problem irgendwie besser beschreiben, also
ich verstehe nicht ganz was du willst. Was und wann startet nicht richtig?

Vladi
 
Also, im SPS ist im Moment die Batterie Leer. Deshalb jedes Mal beim Umbau musste ich alle Programm neu Hochladen. Sobald die SPS wieder läuft, sind alle Graphs gestartet. Ich muss einzeln Kette aus schalten, und danach läuft sie normal.


Da ich doch meisten Zeit Chinesisch rede :D , ist es kein Wunder, dass ich die Situation nicht gut beschreiben kann.

DANKE dpd80 und vladi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Graph

Hi,
grundsätzlich mache ich es so:
im OB100(Neustart SPS) schalte ich die Schrittketten aus(OFF_SQ Bit).
Danach, nach einer Zeit(Timer), schalte ich die SK wieder ein, und so habe ich definierte Zustände.
Beachte auch folgendes: falls du eine MMC SPS hast, bleiben bei STOP die SK in dem letzten Zustand stehen, und nach Neustart laufen sie weiter!!!
Also die o.g. Lösung sollte man immer machen.

Gruss: Vladi
 