Hallo.

Ich habe folgendes Problem:
ich habe ein Touchpanel TP170b mono und eine S7 314.
Die Datenübertragung lief bisher einwandfrei, doch auf einmal ging nichts mehr in Richtung Touchpanel.
Fehlermeldung: Die eingestellte lokale Teilnehmeradresse ist bereits vergeben.

Wo kann ich das beheben?? Verbunden sind die 2 Baugruppen mit MPI.
 
Du hängst mit dem PG auf dem MPI Bus?

Welche Adresse hat das PG, das TP, die S7?
Hast Du schon mal die PG-Adresse geändert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich habe folgendes Problem:
ich habe ein Touchpanel TP170b mono und eine S7 314.
Die Datenübertragung lief bisher einwandfrei, doch auf einmal ging nichts mehr in Richtung Touchpanel.
Fehlermeldung: Die eingestellte lokale Teilnehmeradresse ist bereits vergeben.

Wo kann ich das beheben?? Verbunden sind die 2 Baugruppen mit MPI.

Hast Du vielleicht mit Runtime getestet?
Dabei wird dem PG die Adresse des Panels zugewiesen.
Die musst Du anschliessend wieder auf 0 (Standard) setzen.

Gruß
raika
 
... und PG wahrscheinlich auch 0.

SPS hat normalerweise die 2 und PG die 0.

Gib dem PG mal eine noch nicht verwendete, dann wird es gehen.

Gruß
raika
 
Hallo Leute,

ich hab ungefähr dasselbe Problem. S7-300 und PC als PG über MPI-USB-Adapter. In Netpro projektiert, Adreesse PG ist 0, Simatic-300-Station die Adresse 2. Es funktioniert einfach nicht. Immer kommt nur "die eingestellt lokale teilnehmer adresse ist bereits vergeben".
Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du mußt im TP in der Konfiguration die in Flex projektierte Adresse einstellen und die sollte nur von dem TP verwendet werden ... welche Nummer ist im Rahmen des Bereichs (0..126) erstmal egal ...

Gruß
Larry
 
Ja, nicht ganz. Hab kein Touochpanel, sondern ein Bedien-PC!
Aufbau ist: PG-PC über MPI-Adapter an S7-300, S7-300 über Ethernet an Bedien-PC mit Wincc flex Runtime.
Verbindung von PG-Pc zu S7-300 will nicht! Es scheint egal zu sein, welche MPI-Adresse ich da einstelle! Es will nicht!
Auszug aus Netpro angehängt.
 

Anhänge

  • HW_Konfig.JPG
    HW_Konfig.JPG
    65,6 KB · Aufrufe: 37
Hallo MaryP,

hast du die Schnittstelleneinstellungen im Manager kontrolliert,
nur weil du die Schnittstelle in Netpro eingebunden hast, kann es sein,
daß du die Schnittstelle noch auf eine freie Adresse bringen mußt.
( Ich war auch der Meinung, daß wenn ich ein PG/PC in Netpro einbinde
diese Einstellung in der PG/PC Schnittstelle übernommen wird, hat nur leider noch nicht funktioniert )

Im Simatic Manager unter Extras PG/PC Schnittstelle einstellen.

Gruß Thomas
 
Wofür hast du dein Programmiergerät mit im NetPro integriert ? Für die "üblichen" Funktionen (Programme beobachten, übertragen etc.) ist das nicht nötig. Geht es darum ? Wenn ja, dann schmeiß doch das PG mal aus der Konfiguration heraus ...
 