IM153 abwärtskomaptibel

PeterEF

Level-1
Beiträge
987
Reaktionspunkte
108
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich stehe hier gerade etwas abgeschnitten von Unterlagen in der Anlage und es gibt folgendes Problem: ist eine Baugruppe 6ES7-153-1AA01-0XB0 so einfach durch eine neuere 6ES7-153-1AA03-0XB0 zu ersetzen oder muß dazu die Projetierung angepaßt werden?

Konfiguration: S5-135U mit ET200M, alles deutlich >10 Jahre alt, als das bei Siemens noch L2 hieß.

Danke!
 
In der HW Konfig kannst du die gegeneinander austauschen
(Objekt tauschen)... habs probiert--> geht.
folglich sind die also kompatibel. :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der HW Konfig kannst du die gegeneinander austauschen
(Objekt tauschen)... habs probiert--> geht.
folglich sind die also kompatibel. :)

Vermutlich hast Du gerade in Step7 mit einer S7 als DP-Master getestet?

Ob das auch mit einer 135U geht werd ich in nächster Zukunft sagen können - da der Kunde eh keine Wahl mehr hat, hab ich einfach mal bestellt.....
 
Morgen
1AA01 kann ohne Probleme durch 1AA03 ersetzt werden,brauchst auch nichts umprojektieren-> die 135U ändert da auch nichts dran :D

Mfg dasding
 
Zurück