Hallo,

wir haben viele FUs im Einsatz, steuern diese aber nicht über Profibus-DP an. Ich möchte nun aber mal mit einer S7-300 Steuerung dies ausprobieren (Ist meine Prüf-SPS).

Was brauche ich alles um Verbindung mit einem FU aufzunehmen. Und wie kann ich die Daten aus dem FU mir holen?

Beispiel: Frequenzumrichter Danfoss 5000

Danke
Gruß
Syny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
FU am Bus

Hi,
ja, Anleitung lesen ist wichtig. Aber ich schreibe hier das wichtigste für
die Danfoss FUs, die sind am DP unproblematisch.Also
-im HW Konfig Danfoss FU einfügen, Protokoll PPO3(2 Worte In/2 Worte Out)
-FU verdrahten, im Menü DP Adresse einstellen
-SPS/BUS inbetriebnehmen, der FU sollte sich aufschalten.
Ansteuerung:
Das erste In-Wort sind FU Statusbits(FU Ein, Bereit usw.). Das zweite Wort ist der aktuelle Istwert(0-4000 hex -> 0..100%).
Das erste Out-Wort sind Steuerbits(EIN, Start, Daten gültig usw.)
Das Bit "Daten gültig" sollte 1 haben, sonst werden die DP Befehle ignoriert.
Das zweite Wort ist der Sollwert, 0-4000hex -> 0..100%.
Die genaue Belegung der Steuer/Statusbits stehen im Handbuch.
Wichtig: best. Klemmen sind UND-verschaltet, d.h. Klemme 27 sollte auf
24V liegen, sonst läuft der FU nicht.

Gruss: Vladi
 
muss demnächst einen ABB ACS 550 über Profibus steuern. gilt das dort auch mit PPO 3 und so? möchte unbedingt vermeiden, die SFC14/15 verwenden zu müssen. Ist im ABB Handbuch leider nur so beschrieben. über den Bus sollen lediglich Soll/Istwert gehen, Rest über Klemme. kann jemand was dazu sagen?

thanx, o.s.t.
 
Hallo

Ich habe ein MicroMaster mit Profibus angesteuert.
Bei der Busanschaltung lag eine CD bei wo auch ein Baustein enthalten war zur einfachen Ansteuerung der Umformer.
( Freigaben , Status , Geschwindigkeit ).
Vielleicht kannst du mit dem Baustein was anfangen.

mfG Jochen Schohaus
 

Anhänge

  • MM4_DP_V2_deutsch.zip
    250,1 KB · Aufrufe: 216
  • Einfacher_Baustein_V2_german.pdf
    109,6 KB · Aufrufe: 285
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
schau dir mal das prog mm4_std von meiner hp an.

im s7projekt findest du bausteine zur kommunikation (ppo1 und ppo2) mit einem micromaster4.

die anwendung der bausteine ist gut erklärt. das sollte sich ,da ppo=ppo, direkt für andere umrichter nutzen lassen.
 
Zurück