Hallo an alle PCS7 Profis,
wir kennen die Schritt Abarbeitung in PCS7; Initialisierung, Bearbeitung, Beendigung. Alles (leider) speichernd, setzt man irgendwo was auf True,
muss man irgendwo wieder reseten. Z.B. ein Ventil soll in dem Schritt 1, 2, 3 AUF sein:
1) Man setzt das Ventilbit im Init, und resetet im Beenden. Blöd:
wenn man die SK abbricht, bleibt das Bit, irgendwo anders muss man alles
vorsichtshalber reseten. Blöd: Schreibarbeit.
2) Man setzt bei S1 auf TRUE, und weiter unten(S3) wieder auf FALSE (speichernd); Blöd: wie oben; Blöd: wenn man eine gestoppte SK an eine beliebige Stelle fortsetzen will...
Hat jemand eine interessante Idee für die Handhabung der blö.. SFCs
bezogen auf die Zugriffe auf Aktoren/Ventile usw.??? Vielleicht mit einem
Step-Index oder....?
Danke für die Anregungen.
Gruss: Vladi
wir kennen die Schritt Abarbeitung in PCS7; Initialisierung, Bearbeitung, Beendigung. Alles (leider) speichernd, setzt man irgendwo was auf True,
muss man irgendwo wieder reseten. Z.B. ein Ventil soll in dem Schritt 1, 2, 3 AUF sein:
1) Man setzt das Ventilbit im Init, und resetet im Beenden. Blöd:
wenn man die SK abbricht, bleibt das Bit, irgendwo anders muss man alles
vorsichtshalber reseten. Blöd: Schreibarbeit.
2) Man setzt bei S1 auf TRUE, und weiter unten(S3) wieder auf FALSE (speichernd); Blöd: wie oben; Blöd: wenn man eine gestoppte SK an eine beliebige Stelle fortsetzen will...
Hat jemand eine interessante Idee für die Handhabung der blö.. SFCs
bezogen auf die Zugriffe auf Aktoren/Ventile usw.??? Vielleicht mit einem
Step-Index oder....?
Danke für die Anregungen.
Gruss: Vladi