Hallo Leute,
ich habe drei Simatic-Steuerungen, 2x414-2 DP und 1x315-2 DP über MPI vernetzt und tausche je ein Wort Globaldaten zwischen den Steuerungen kommen und gehend aus (Lebensbit, Steuersignale der mech. Übergabeschnittstellen). Das Konzept läuft so in mehreren ähnlichen Anwendungen.
Jetzt habe ich das Problem, das eine der beiden 414 mir ein Wort nicht mehr einliest. Es ergibt sich anscheinend zufällig die Konstellation, von welcher der beiden anderen Steuerungen das Wort nicht mehr eingelesen wird.
Die Steuerungen sind mehrfach gelöscht und die Daten neu übertragen worden, es ergibt sich keine Verbesserung.
Ich habe die Beiträge hier im Forum zu diesem Thema alle gelesen, bei Siemens findet sich keine Fehlerbeschreibung.
Hat jemand irgendeinen Vorschlag, was zu tun wäre, um hier weiter zu kommen ?

Danke für die Hilfe

Horst
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Daten werden ohne Put und Get, nur über die Tabelle ausgetauscht.
Mit zwei Steuerungen muß ich morgen früh mal probieren, was dann passiert.

Danke
Horst
 
@borromeus
Ich habe den Versuch mit den zwei Steuerungen gemacht.
Hat leider keinen Erfolg gebracht.

Ich habe dann versuchsweise die CPU mit dem Fehler urgelöscht und wieder neu geladen - dann ging es anstandslos.

Vielen Dank für die Hilfe
Horst
 