Hallo Leute,

habe noch eine Frage.

in Step7 in der Symbolik kann man "Bedienen und Beobachten mit WinCC" aktivieren. welche Auswirkungen hat das genau?
ich kann über WinCC auch auf die variablen Zugreifen, ohne das diese Eigenschaft aktiviert ist.

Grüße
David
 
Geanau vor dieser Frage stehe ich auch gerade.

Ist diese Option jetzt nur für WinCC oder auch für WinCC flexible vorgesehen/gedacht?
 
WinCC

Hallo,

wenn man dieses Häkchen setzt werden beim AS-OS transferieren die entsprechenden Variablen in WinCC angelegt. Gleiches gilt für alle Variablen in DBs wo dieses Attribut gesetzt ist. Wichtig zu wissen: vorher werden alle Variablen gelöscht! Also sind manuell angelegte Variablen ohne dieses Attribut futsch.