MM420 mehr als 99,9Hz

Nordischerjung

Level-2
Beiträge
835
Reaktionspunkte
115
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich betreibe ein MM420 mit einem Touchpanel und 214DPM von Vipa.

Ich programmiere dasganze mit S7. Jetzt habe ich im FU max Frequenz 120Hz angegeben.
Wenn ich jetzt aber auf dem OP 120 Hz eingebe zeigt der FU -80 Hz.
Wie bekomme ich es hin, das 16384 mehr als 50 Hz sind?

Mein Aufbau sieht so aus:

L DB20.DBW2
L 5.000000e+1 // 50 Hz = 4000H = 16384
/R
L 1.683400e+4
*R
TRUNC
ITD
ITB
T DB21.DBW2

Wenn ich durch 100 dividiere zeigt der FU den halben Sollwert an.
Was mache ich falsch? Oder muss ich in STARTER etwas anderes parametrieren?
Danke für eure Antworten
 
Zurück
Oben