Unterschied MPI S7-200 zu S7-300

Ppi <-> Mpi

Soweit ich weiss hat die S7-200 nur einem PPI-BUS, d.h. das Programmierkabel sieht auch ganz anders aus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die Schnittstelle der S7-200 ist eine PPI (Point to Point Interface) schnittstelle und dient eigentlich nur zur Kopplung von zwei Teilnehmern. Mit dem Richtigen Kabel können aber auch mehr teilnehmer verbunden werden, das aber bis max 187,5 kbps.

Die MPI Schnittstelle der S7-300/400 ist eine Multi Pont Iterface Schnittstelle für max. 32 Teilnehmer und läuft je nach Aufbau mit max 12 Mbaud.

Die Profibusschnittstelle kann bis 127 Teilnehmer haben und läuft auch bis 12MBaud.

vom physikalischen Aufbau sind alle drei gleich und können mit den glechen Kabeln und Steckern aufgebaut werden.

Nur die Protokolle die laufen sind unterschiedlich und der Aufbau der zuläsig ist (Längen, Repeater usw) unterscheiden sich.

Alle CPU's der S7er Reihen könne z. B. mit einem PG das z.B. eine CP5611 drin hatt programiert werden.

Ich hoffe das es weiter geholfen hatt.