Simulation mit Runtime und normaler CPU in WinCC flex 2005

godi

Level-1
Beiträge
1.460
Reaktionspunkte
185
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe auf meinen Laptop WinCC flex 2005 Standart + SP1 und WinCC flex 2005 Runtime + SP1 installiert.

Ich möchte zb ein TP270 mit der Runtime Starten und mit einer echten CPU 313C kommunizieren lassen. Zwischen Laptop und CPU (auf MPI) habe ich einen Simatic S7 PC Adapter USB.

Das HMI Projekt habe ich ganz normal im Simatic Manager integriert und das Panel mit der CPU über MPI verbunden.

Funktioniert das überhaupt?
Wenn ja wie? Was muss ich da einstellen?
In der Hilfe habe ich nur gelesen das es anscheinend funktioniert aber wie da bin ich nicht draufgekommen.

godi
 
Vielleicht heisst es "PG/PC Shnittstelle einstellen" auf deutsch.
Dort findest du den zuganspunkt "S7ONLINE" das jetzt auf "PC adapter (MPI)" eingestellt ist.
Die PC adapter parametern öffnen und den MPI adresse einstellen wie im WinCC Flexible project.

Typische MPI addressen sind
0=PG
1=HMI
2=SPS
Wahrscheinlich must du den addresse von "0" auf "1" ändern. Aber bestens das WinCC Flexible projekt checken.
 
Ja funktioniert!

Vielen Dank!

Komischerweiße war die richtige MPI adresse eingestellt. Also ich hab gar nichts geändert. Vielleicht hat es vorher nicht funktioniert weil im Hintergrund noch der OB1 online war und eine Variablentabelle!