PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kurze Hilfestellung bezüglich eines Funktionsbausteines ges.



Guido S
08.08.2003, 18:00
Hallo,

benötige eine Kurze Hilfestellung bezüglich eines Funktionsbausteines.

BEZ : Z Z
BEZ : AR ABI
BEZ : AH ABI


U =AR Ausgang
..... =Z Zähler soll vorwerts zählen
U =AH Ausgang
..... =Z Zähler soll rückwerts Zählen

mit welchen Werten kann ich den Zähler rückwerts zählen lassen.
wie in der Awl z.B

U E0.0
ZV Z77
U E0.1
ZR Z77

thomas
09.08.2003, 13:06
hi,zunächst würde ich den fb so editieren ,daß die vor bzw. rückwärts
zählimpulse als eingänge deklariert sind

name zaehlen
bez z z
bez ar e bi
bez ah e bi

so sollte es jedenfalls gehen

thomas
09.08.2003, 21:24
hi nochmal,
habe nochmal nachgeschaut und festgestellt, daß ein prob. folgendermasen aussieht:

editiere den fb folgendermaßen

name: zaehler
bez eing1 e bi (vorwärtszählen)
bez eing2 e bi (rückwärtszählen)
bez z z (Zählernummer)

u=eing1
ssv=z (vorwärts)
u=eing2
sar=z (rückwärts)