ANZ Merker_Timer

Robot-Sun

Level-1
Beiträge
83
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !

Hab ne allgemeine Frage.
Wie bekomme ich den raus wieviele Merker, Timer ,etc... die SPS die ich verwende hat. Arbeite zur zeit an ein C313. In der Symboltabelle lassen sich Merker von 0.0 - 65535.7 einstellen. Kann ich davon auch alle nutzen?
Timet hab ich auch ca. 2^8 zur Verfügung. Ich kann mir das aber nicht so recht vorstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weil Siemens in der Symbolik nicht zwischen CPU's trennt, geschweige denn irgendwas begrenzt.
Der Maximale Adressraum von den größeren 400er SPSen dürfte wohl so groß sein.
Die 313C sollte 256 Timer haben, die adressiert werden können,
also von T0-T255, jeweils "aufgerufen" mit SE, SA, SV, SI ...,
oder in FUP z.B. mit S_EVERZ ...

Es stehen auch nicht 256 Merker zur Verfügung, sondern 256 MerkerByte (MB).

Evtl. solltest du dich mal damit beschäftigen:
Ausbildungsmodule.

Mfg
Manuel
 
Falls Du die CPU schon am Schreibtisch hast kannst Du das ganz einfach nachsehen unter
- Zielsystem --> Diagnose/Einstellungen --> Baugruppenzustand --> Leistungsdaten.

mfg
Maxl
 
Zurück
Oben