Hallo,

habe heute mal meine kleine 312 in Bertrieb genommen.

Nun habe ich gleich als allererstes das Problem das ich am Ausgang nichts
sehe. Habe einfach den Taktmerker auf A4.0 gesetzt und beim beobachten macht er seine Arbeit nur am Ausgangsmodul sehe ich keine LED blinken.

Wer kann mir sagen woran das liegt.

Gruß jukka
 
Gibt es denn in deiner Hardwareconfig ein ausgangsbyte 4 oder hast du dort eine andere Adresse eingestellt?

mfg
marlob
 
Hallo!

Wie sieht es aus mit der Spannungsversorgung der Ausgangskarte?
Wenn da der Minus fehlt wird keine LED was anzeigen.

Ronnie
 
wenn das mit der Spannungsversorgung bei dir iO ist, dann setz doch mal dein Programm online

mfg
marlob
 