mir ist heute folgendes passiert

Obwohl das programm/Schrittkette schon ein paar Tage lief.

in einer weiterschaltbed. war eine Zeit Schrittxy.T verglichen mit einer Zeit in einen DB.
Irgendwann hat das nicht mehr funktioniert.

den FB verglichen==>IO
FB nochmal übertragen==>der gleiche Fehler

den FB mit den DB noch mal übertragen ==>dann lief es wieder.
kann es sein das sich da was im DB aufhängt?
CPU 314C-2DP
 
FB`s mit IEC Timern??

Hallo,
es hört sich stark danach an, das du den FB mit den IEC Timern benutzt. STimmt das. Diese haben dummerweise die eigenschaft das sie manachmal einfach "abstürzen" Ich hatte das Problem bereits öfter wenn ich den FB vor dem Inst DB übetragen habe. Seitedem übertrage ich immer erst den DB.

Falls du S7 Timer benutzt habe ich dafür keine erklärung