Moby-I, ASM450 Probleme

RMA

Level-1
Beiträge
400
Reaktionspunkte
24
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiß nicht genau wo ich diese Frage stellen soll, aber indem das ganze an eine 315-2 DP hängt, stelle ich die Frage einfach hier.

Wir haben eine Anlage mit einer Zelle wo 2 ASM 450 angeschlossen sind. Bislang wurden jeweils nur ein SLG an jedem ASM benutzt, obwohl vom Anfang an, vorausgesehen war, dass jeweils 2 SLGs daran arbeiten sollten. Nun haben wir dies gemacht, und plötzlich haben wir massiv Probleme, dass wenn die WTs einfahren, der Signal "Moby.anwesend" nicht mehr kommt.

Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?

Mfg

Roy
 
Ich weiß nicht viel über die Moby (wir nutzen Balluff), aber auf jeden Fall muß man die beiden SLG an einer ASM streng gegeneinander verriegeln. Man kann immer nur eines abfragen/nutzen, dann das Andere. Vielleicht geht da was schief?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, das Problem kenne ich und ich glaube, dass die richtig gegensetig abgeriegelt sind. Trotzdem, habe ich auch das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich werde die Programme vergleichen mit denen in anderen Zellen, wo es problemlos läuft.

Danke für die Anregung.

MfG

Roy
 