hallo leute,
gestern hat alles super funktioniert aber heute als ich mit meine test anfangen wollte waren beide CP auf run und stop und beide CPU auf SF(rot) sowie auf stop.
hier im Anhang habe die diagnose fehler
ich brauche hilfe leute ich habe viel probiert ohne erfolg
danke
 

Anhänge

  • Diagnose.txt
    1,9 KB · Aufrufe: 37
ist der hier auch noch mit bei?

Ereignis-ID 16# 5962
Parametrierfehler mit Anlaufhindernis bei Partyline-/K-Bus-Parametern Fehlerart: Peripherie-Bus nicht Ok.
d.h. eine Baugruppe trägt innerhalb der Baugruppenüberwachungszeit keine Typkennung ein.

[SIEMENS]
Ursache:
Der K-Bus Ausbau wird von den genannten CPUs nur bei NETZ AUS/EIN und Urlöschen ausgewertet. Beim alleinigen Laden der Systemdaten in die Station erfolgt diese Auswertung nicht. Projektierte Baugruppen, die den K-Bus verwenden, sind somit für die CPU nicht erreichbar.
Abhilfen:
  • NETZ AUS/EIN
  • Urlöschen (Systemdaten werden von der MMC (Micro Memory Card) in den RAM geladen)
  • Projektierung offline (z.B. mittels PG) auf MMC (Micro Memory Card) laden und diese anschließend bei Ihrer CPU verwenden
[/SIEMENS]
 