Hallo Zusammen,
hab mal ne Frage:
Ein Geber (Ini an einem Zahnrad) liefert Impulse in 20 +/-3ms Takt. Im welchen Takt (Ausführungszeit) soll der OB35 aufgerufen weren, damit die Geberimpulse korrekt erfasst werden?
Danke
Gruß
manas

Step 7 V5.3
CPU 314C-2DP
 
So einstellen, daß sicher sowohl das True- , als auch das False-Signal des Gebers erfaßt wird. Also < (20-3) /2. Mit 5-7 ms bist du bestimmt auf der sicheren Seite. Im OB35 mußt du True und False des Gebers auswerten.
 
Hallo!

Wenn du noch einen Zählereingang auf deiner CPU 314C übrig hast dann würde ich es über diesen machen.