String aus DB wird nur gekürzt in Protool dargestellt

Wassermann

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hab da ein Problemchen mit Protool: und zwar wird mir ein String mit 26 Buchstaben, der in einem DB gespeichert ist, nur bis zum 18. Buchstaben in einem Protool-Augabefeld angezeigt. Die Protool-Variable ist direkt mit dem DB-String symbolisch verknüpft. Das Ausgabefeld in Protool ist auf "String" eingestellt und die Feldlänge steht auf 26 ....
Sollte ich vielleicht mal Pause machen? Bin für jeden Hinweis zu haben!
Volker
 

Anhänge

  • Screenshot_protool.jpg
    Screenshot_protool.jpg
    29,6 KB · Aufrufe: 24
Ist das Ausgabefeld auch lang genug. Ich meine nicht die Einstellung in den Parametern sondern in deinem Bild.
Ziehe das doch mal länger und gucke ob du immer noch nur 18 Zeichen siehst
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist der String im DB richtig initialisiert?

String

Byte 0 = Maximale Länge Sting
Byte 1 = Aktuelle Länge String
Byte 2 = 1. Zeichen String
Byte 3 = 2. Zeichen Sting
...

Wenn Du in ProTool 26 Zeichen darstellen willst, dann muss also in Byte 0 und Byte 1 des Strings jeweils der Wert 26 stehen.

Gruß Kai
 
Jetzt gehts, aber keine Ahnung warum. Der Fehler lässt sich nicht reproduzieren. Mgw. mag es PLCSIM nicht, wenn man im "Run-P"-Modus dauernd neue Werte schickt ...
Trotzdem "Danke" für die Tipps!
 
Zurück
Oben