Zähler in einem bestimmtem Bereich takten?

tino2512

Level-1
Beiträge
86
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle,

ich möchte einen Vor- und Rückwärtszähler mit E0.0 hochzählen und mit E0.1 runterzählen. Der Zählwert des Z1 darf aber nur zwischen 0 bis einschließlich 7 liegen.
Wenn Z1 = 7 soll durch weiteres tasten des E0.0 der Zählwert nicht erhöht werden.
Ich habe versucht mit einem Vergleicher am Eingang ZV das hochzählen zu stoppen, aber der Zählwert passt nicht mit dem Format des Eingangs vom Vergleicher überein.

Wie kann ich es anders lösen?

gruß tino
 
Hallo an alle,

ich möchte einen Vor- und Rückwärtszähler mit E0.0 hochzählen und mit E0.1 runterzählen. Der Zählwert des Z1 darf aber nur zwischen 0 bis einschließlich 7 liegen.
Wenn Z1 = 7 soll durch weiteres tasten des E0.0 der Zählwert nicht erhöht werden.
Ich habe versucht mit einem Vergleicher am Eingang ZV das hochzählen zu stoppen, aber der Zählwert passt nicht mit dem Format des Eingangs vom Vergleicher überein.

Wie kann ich es anders lösen?

gruß tino

Zähl doch einfach einen INT-Wert hoch bzw. runter.
den kannst du mit Vergleichern begrenzen.
 
FUPeldieFUP:
Code:
      U(    
      L     MW    10
      L     7
      <I    
      )     
      U     E      0.0
      ZV    Z      1
      U     E      0.1
      ZR    Z      1
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      L     Z      1
      T     MW    10
      NOP   0
      NOP   0
 
Zurück
Oben