Timer in SCL abfragen

geduldiger

Level-1
Beiträge
285
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

kann mir jemand sagen wie ich den Status eines Timers in SCL abfragen kann? mein Kollege hat was in SCL programmiert und wollte von mir wissen wie der befehl lautet.

wie kann er den status des timers abfragen

HTML:
  Zeit_2:= S_ODTS (T_NO:=T2, S:=Anst_T2, TV:=T#120ms,R:=NOT HM, Q:=H);
hat jemand vielleicht ein paar beispielzeilen für mich wies richtig geht?

mfg
 
Hallo,

Code:
//Verzögerung SLK aktivieren
T_SEMA_KOPF_11_AKTIV:= S_ODT(T_NO:= T_VERZ_UM_SEMA_K11, S:=HM_SEMA_K11_aktivieren, TV:=T#200ms, R:=NOT M_M11_CHIP_SCHREIB_START,Q:=HM_T_SEMA_K11_AKTIV);
//SLK aktivieren
IF HM_T_SEMA_K11_AKTIV THEN
    M_SEMA_KOPF_11_21_AKTIV:=true;
END_IF;
Dieser Timer hat folgende Funktion:

S_ODT = Einschaltverzögerung
T_NO: Timernummer
S: Start des Timers
TV: Zeit
R: Rücksetzfunktion des Timers
Q: Ausgang wenn Timer abgelaufen -- dieser wird dann auch abgefragt

Hoffe dir ist damit geholfen
 