Hallo allerseits,

habe ein Problem mit einer ET200S. Ich habe Analogeingabekarten
2AI 4-20mA. Habe da verschiedene Durchflussmesser dran hängen,
die Analogausgänge 4-20mA haben. So weit so gut. Wenn ich nun
den Strom am Ausgang meines Sensors messe, kriege ich auch die
4-20mA raus. Wenn ich nun mein z.B. PEW300 anschaue, zeigt der
mir dauernd 32768 an. Wenn ich den Sensor an der Eingangskarte
abklemme zeigt immer -32768 an. Eigentlich müsste bei 4mA ca. 0
drin stehen, zeigt aber immer 32768 an.
Der Profibus läuft, habe auch Digitalausgänge dran hängen, die auch
tadellos schalten.
Hat jemand ne Idee?
CPU 315DP, IM151

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aus dem Analogausgang kommt doch nicht die Versorgungsspannung zur Erzeugung des Stroms. Das muss doch eine Spannungsquelle in Reihe !?
Projektierung in der HW i.o. ?
Gruß Andreas
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aus dem Analogausgang kommt doch nicht die Versorgungsspannung zur Erzeugung des Stroms. Das muss doch eine Spannungsquelle in Reihe !?
Projektierung in der HW i.o. ?
Gruß Andreas

nicht unbedingt, bei langen leitungslängen ist es aber empfehlenswert...
dann muß der eingang auch als 4-draht deklariert werden
 
Zuletzt bearbeitet:
Kann die PDF leider nciht öffnen, aber klemme 1 muss Messleitung+ sein und Klemme 2 Messleitung-, da die Durchflussmessung die Spannungsversorgung ja von irgendwo anders her bekommt und nicht über die SPS.

Verbesser mich wenns nicht funktioniert... ;)
 
Spricht man nicht gerade dann von 2Drath? Da ja, einfach gesagt, in dem Fall auch nur 2 Adern an der SPS Baugruppe ankommen?
 
Spricht man nicht gerade dann von 2Drath? Da ja, kleine Eselbrücke, in dem Fall auch nur 2 Adern an der SPS Baugruppe ankommen?

Oder meinste Eselsbrücke besser abbaun? :D

noch viel lernen du mußt, junger krieger ;)

also, mal zum mitmeißeln:

2-Draht: Versorgung der Messeinrichtung durch Analog-Baugruppe
4-Draht: Versorgung durch "externe" Spannungsquelle
2-Draht spezial: in die "+" Leitung wird die Baugruppenversorgung eingespeist, "-" Klemme der Messeinrichtung wird zum "+", "M" an Baugruppe wird mit "-" der Baugruppenversorgung verbunden, Kanal wird als 4-Draht definiert...

Bei 2-Draht muss MANA mit M der Baugruppenversorgung verbunden werden.
Bei 4-Draht ist MANA isoliert, also unverbunden, auszuführen.
Bei 2-Draht spezial ist MANA auch mit M zu belegen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jou... jetz klappts auch mit dem PDF.

Ja, das auf jeden Fall so wie ichs meinte, aber irgendwie dachte ich 2 und 4 Drath wäre genau umgekehrt die Ausdrücke. Trotzdem vielen Dank!! ;) Ja... bin ja noch Jung! ;)
 
Jou... jetz klappts auch mit dem PDF.

Ja, das auf jeden Fall so wie ichs meinte, aber irgendwie dachte ich 2 und 4 Drath wäre genau umgekehrt die Ausdrücke. Trotzdem vielen Dank!! ;) Ja... bin ja noch Jung! ;)

is eigentlich einfach zu merken, wenn man sich die messeinrichtung vorstellt und sich dann fragt, brauch ich zwei oder vier drähte? an der analogbaugruppe kommen bei 4...20mA signalen immer "nur" zwei drähte an...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
noch viel lernen du mußt, junger krieger ;)

also, mal zum mitmeißeln:

2-Draht: Versorgung der Messeinrichtung durch Analog-Baugruppe
4-Draht: Versorgung durch "externe" Spannungsquelle

Dachte immer 4-Draht ist mit Kompensationsleitungen,
Ist dann mit Kompensation 6-Draht?
 