WinCC flexible 2007 und C7 635

Revolutz

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ihr Spezies da draussen...

Habe jetzt die neue Software für Wincc flexible 2007

Jetzt wollte ich damit ein neues HMI C7 635 bespielen.
Dabei meldet mir Flexible immer das das Betriebssystem nicht passt und man es updaten soll. Den Gerätestatus kann ich nicht abfragen - dabei hängt sich immer der Verbindungsaufbau auf. Also habe ich versucht einfach so ein Update zu starten, geht aber genauso schief.

Dazu noch ein paar Daten:
In WinCC habe ich ausgelesen:
Device TP 170 B
Image B 6.0.3.1
Boot Loader 1.09
Boot Loder Rel.Date 18.02.2006

Als OS Update wird mir B 7.2.0.0 als Imagedatei oder mehrere kleinere angeboten

Wer hat so was schon mal gemacht - oder woran könnte das denn liegen??

Jede kleine Hilfe oder Info ist willkommen

icon14.gif
Ich bau auf Euch !!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, Gott sei Dank es hat funktioniert.

Erst mal Danke für Deine Antwort.

In dem Handbuch steht aber nicht das es seriell gemacht werden muß - sondern die sprechen dort nur von Datenkanälen, welche mit der Auswahl in WinCE übereinstimmen muß. Ich hatte dann immer eine MPI-Verbindung enabled. Auch in ProSave werden 3 Verbindungsarten angeboten:
Ethernet
seriell
MPI

aber egal - wie auch immer. Wenn man es weiß, geht´s ja. Ist zwar doof das man z.B. beim Austausch einer C7 ein zusätzliches serielles Kabel dabei haben muß.
Außerdem verstehe ich nicht warum Siemens neue C7 mit älterer Betriebssoftware ausliefert.

OK- schönes Wochenende noch
Gruß Revolutz