Hallo Zusammen,

ich muss einige Meldungen in dem OP *mit ProTool* ausgeben,
Jede Bitmeldung entspricht einem Eingang (z.B E0.0= ein Schütz ist ausgefallen}.
Um das zu erreichen, muss ich alle Melde_Bits in einem DB10 speichern.

Mit FUP ist es einfacher und zwar :
OPN (DB10}
E0.0-->DBx0.0

Ist es mit SCL so richtig:
DB10.DBX0.0:=E0.0 ????
(ich habe es getestet in PLCSIM, der Compiler hat net gemekert, ich bin mir nicht sicher weil mein PG net an die CPU angeschlossen ist }

wie sieht es mit AWL aus,???

AUF DB10
L ED0
L DW#16#0001
UW // dh AKKU1=0001 hex
L DW#16#0000
OW
SPBN Eins
R DBX0.0
Eins:
S DBX0.0
NOP

*Spatzen mit kan. schießen*
gibt es was einfachers?

Danke
johnij
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
gheht so ähnlich wie bei SCL :
Code:
U E 0.0
S DB10.DBX0.0
 
U -Quit_Störung
R DB10.DBX0.0

noch was : wenn man z.B
DB10.DBX0.0 schreibe kann, wozu nutzt man den f. Befehl AUF DB10?

zu deiner Antwort:
Ich glaube es muss so sein:
UE0.0
S DB10.DBX0.0
UNE0.0
R DB10.DBX0.0

MFG
johnij
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
"AUF DB 10" würdest du z.B. nutzen, wenn du mit Pointern arbeiten willst.
In deinem geschilderten Fall ist das nicht nötig, da du den DB mit Speicherstelle auch direkt adressieren kannst.

Wenn der gleiche Eingang das Daten-Bit setzen und rücksetzen soll, dann kanst du auch schreiben :
U E0.0
= DB10.DBX0.0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn dass ganse EB0 stormeldungen sind konte sie auch dis machen.
L EB0
T DB10.DBB1
L EB1
T DB10.DBB0

in Protool ist storung 1 db10.dbx1.0 und storing 9 ist DB10.DBX0.0
 