-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine SIMATIC S5-135U/155U mit einer 928A CPU, 288 digitale Eingängen (9x 6ES5 420-4UA11) und 256 digitale Ausgängen (8x 6ES5 441-4UA11), die bald alle belegt sind.
Deswegen möchte ich das Zentralgerät um ein Erweiterungsgerät S5-183U erweitern (zentraler Aufbau).
Hierzu habe ich in das ZG die Anschaltung IM301 (6ES5 301-3AB13) und in das EG die Anschaltung IM310 (6ES5 310-3AB11) in den entsprechenden Steckplatz (jeweils ganz rechts) eingebaut.
Beide IMs sind mit einem Kabel (ca. 1.5m / 6ES5 721-0BB60) verbunden (IM301 oberer Anschluß, IM310 untere Anschluß).
Auf die anderen freien Anschlüsse der IMs habe ich jeweils Abschlußstecker angebracht (jeweils vom Typ 6ES5760-0AB11).
Es sollte eigentlich funktionieren, aber die SPS geht nicht auf RUN, sondern bleibt auf STOP (+LED BASP).
Außerdem leuchtet am IM301 die untere rote LED (dezentraler Anschluß).
Laut dem Handbuch über die Anschaltungen sollte hier zwar ein Abschlußstecker vom Typ 6ES5760-0AA11 aufgesteckt werden, aber im Systemhandbuch steht, daß beide Abschlußstecker gleich belegt sind. Kann dies jemand bestätigen, oder, falls nicht, mir bitte die Belegung des Abschlußsteckers vom Typ 6ES5760-0AA11 zukommen lassen ?
Außerdem hat man die Möglichkeit, auf der IM301 diverse Brücken zu verbinden bzw. zu lösen um verschieden Betriebsarten einzustellen.
Leider ist das Systemhandbuch hierzu nicht sehr aussagekräftig. Es befindet sich momentan aber alles wie im Auslieferzustand.
Mit dem Satz im Handbuch "Für die Adreßeinstellung auf den erweiterten Peripheriebereich (Q-Bereich) müssen Sie die Brücke 8-9 auf Platz 7 einlegen" kann ich wenig anfangen. (Brücke ist aber eingelegt).
Trotzdem läßt sich die SPS mit der eingesteckten IM301 nicht starten. Woran kann das liegen ?
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Thomas
Deswegen möchte ich das Zentralgerät um ein Erweiterungsgerät S5-183U erweitern (zentraler Aufbau).
Hierzu habe ich in das ZG die Anschaltung IM301 (6ES5 301-3AB13) und in das EG die Anschaltung IM310 (6ES5 310-3AB11) in den entsprechenden Steckplatz (jeweils ganz rechts) eingebaut.
Beide IMs sind mit einem Kabel (ca. 1.5m / 6ES5 721-0BB60) verbunden (IM301 oberer Anschluß, IM310 untere Anschluß).
Auf die anderen freien Anschlüsse der IMs habe ich jeweils Abschlußstecker angebracht (jeweils vom Typ 6ES5760-0AB11).
Es sollte eigentlich funktionieren, aber die SPS geht nicht auf RUN, sondern bleibt auf STOP (+LED BASP).
Außerdem leuchtet am IM301 die untere rote LED (dezentraler Anschluß).
Laut dem Handbuch über die Anschaltungen sollte hier zwar ein Abschlußstecker vom Typ 6ES5760-0AA11 aufgesteckt werden, aber im Systemhandbuch steht, daß beide Abschlußstecker gleich belegt sind. Kann dies jemand bestätigen, oder, falls nicht, mir bitte die Belegung des Abschlußsteckers vom Typ 6ES5760-0AA11 zukommen lassen ?
Außerdem hat man die Möglichkeit, auf der IM301 diverse Brücken zu verbinden bzw. zu lösen um verschieden Betriebsarten einzustellen.
Leider ist das Systemhandbuch hierzu nicht sehr aussagekräftig. Es befindet sich momentan aber alles wie im Auslieferzustand.
Mit dem Satz im Handbuch "Für die Adreßeinstellung auf den erweiterten Peripheriebereich (Q-Bereich) müssen Sie die Brücke 8-9 auf Platz 7 einlegen" kann ich wenig anfangen. (Brücke ist aber eingelegt).
Trotzdem läßt sich die SPS mit der eingesteckten IM301 nicht starten. Woran kann das liegen ?
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Thomas