Anschlussbox DP -> HW Konfig ?

SIsepp

Level-2
Beiträge
39
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

Ich habe hier eine Anschlussbox DP für ein Mobile Panel 177 DP. Jetzt wollte ich die Box in der HW Konfig projektieren finde sie aber nicht im Katalog (aktuell). Weiß von euch jemand wo und wie ich die Anschlussbox finde. oder interessiert das der Steuerung überhabt nicht und ich muss nu meine HMI-Station projektieren?
 
Hallo,
also meines Wissens gehört die Anschlussbox ja zum Panel. ich mach das so: Simatic Manager->Einfügen->HMI Station, dann öffnet sich Wincc flex und ich wähle mein Panel aus. Dann nur noch unter "NetPro" DP oder MPI einstellen und die Bus Adresse vergeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also die Box ist wie eine Art MINI-REPEATER - den ein angeschossenes
Panel ist ja quasi eine Stichleitung. Ein an- oder abgestecktes Panel
darf den BUS aber natürlich nicht beeinflussen. Es ist aber aus BUS-SICHT
KEIN aktiver Busteilnehmer - deshalb kein HW-KONFIG-EINTRAG.

Die zwei Dreh-Schalter (NICHT 4-FACH-DIP) sind NICHT die DP-Adresse,
sonder die BOX-ID. Die DP-Adresse wird im MOBILE-PANEL vergeben.
Ich verwende die ID um in Abh. des Docking-Punktes (ich habe mehrere)
das passende Startbild automatisch aufzublenden.


Ich hoffe das hilft etwas.

...
 