Hallo zusammen,

ich habe ein Problem ich würde gerne meine Regelung mit Hilfe eines SFB41 nutzen, jdoch gibt es diesen Baustein nicht auf dem AG. Ich kann Ihn auch nicht übertragen.......

Also es kommt immer die Meldung "konnte Baustein nicht Übertragen"

CPU sagt dann Compiler Fehler im Baustein....... ( in der Historie )
Kann mir hier jemand helfen???

Danke für eure Hilfe
 
Zuletzt bearbeitet:
den SFB 41 gibt es nur auf der S7 400, für die 300 gibt es ein Pedant als FB41, den findest du unter PID Control Blocks bei Programmelemente (strg + g im Editor)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal für die prompte Antwort, funktioniert wunderbar.

Aber ich habe als Test-CPU ein 314C hier und darauf arbeitet der SFB41!
Es gibt ihn also auch auf 3er Cpu´s.
 
Stimmt kann die sogar laut Handbuch :) aber bei der 314C-2DP gehts schon wieder nicht mehr. jedenfalls bei der die ich grad hier hab

versteh einer Siemens
 