Frage zum Bereichszeiger und OP7

linuxluder

Level-1
Beiträge
171
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi,

ich habe eine frage zum bereichszeiger bzw. betriebsmeldungen.
ich habe z.b. fünf eingänge. E 1.0 ... E 1.4, stellvertretend für 5 förderbänder im betrieb

eine weiterer Eingang E 10.0 schaltet meinen mischer ein.

nun will ich, dass mir mein op7 automatisch beim einschalten von E 10.0 verschiedene betriebsmeldungen liefert, die mir z.b. alle nicht laufenden förderbänder zeigt.

kann man das so machen?

u e 1.0
s db100.dbx 0.0

u e 1.2
s db100.dbx 0.1

usw.

im op7 füge ich dann die bestimmten meldungen ein. (db100 dbw 0)

geht das?

ich habe mal gehört, dass man für die betriebsmeldungen bestimmte db's verwenden muss, ist das richtig?

danke, jo
 
Den Bereichszeiger kannst du hinlegen wo du willst, auch auf ein Merkerwort.

Code:
U E10.0
UN E 1.0
= Db10.dbx1.0 // Bereichszeiger auf DB10 DW0

Dann würde die Meldung, falls das Band eingeschaltet wird auch automatisch verschwinden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke,

aber eins verstehe ich nicht:

ich lege also den db10 an und programmiere folgendes:

U E10.0
UN E 1.0
= DB10.DBX0.0

U E10.1
UN E 1.1
= DB10.DBX0.1

U E10.2
UN E 1.2
= DB10.DBX0.2

für meine drei Förderbänder.

In ProTool lege ich unter Bereichzeiger eine Betriebsmeldung an mit DB10 DBW0

Unter Meldungen > Betribsmeldungen lege ich dann die z.b. die Bilder
001 "Band 1 läuft nicht!"
002 "Band 2 läuft nicht!"
003 "Band 3 läuft nicht!"

fest.

Was ich nicht verstehe ist, wie unterscheidet mein OP7, welches Bit gesetzt ist, wenn ich ein komplettes Wort angebe?!

Danke Jo
 
Hallo

Das Bild1 ist vom Betriebssytem mit dem Bit 8 von deinem Wort verbunden. Bild 2 mit Bit 9 usw.

Bild 9 mit Bit 1;

Dino
 
Wenn du auf ein Störmeldefeld in ProTool klickst dann siehst du rechts unten in deinem ProToolfenster eine kleine Spalte wo die Adresse der Störmeldung steht.
 