Schrittkette ist zu lam

hans würstchen

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ins Forum,
meine mit SR-Gliedern programmierte Schrittkette ist wegen der angeschlossenen Pneumatikzylinder nicht schnell genug. Die Teile mrauchen halt ihre Zeit bei einem normalen Durchlauf. Desshalb möcht bei Schritt 5 (von 12), dass sie dann schon wieder von vorne anfängt und aber auch ganz normal bis Schritt 16 wieter läuft. Wie kann das aber gehen, wenn immer nur ein Schritt aktiv sein darf (so habe ich das gelernt)?
 
Hallo,
wenn du nicht zwei Schritte einer Schrittkette gleichzeitig aktiv haben willst, benutze do zwei Schrittketten. Eine läuft von 1 bis 5, die andere wird von Schritt 5 (oder irgend einer anderen Bedingung) gestartet und läuft dann bis zum letzten Schritt.

Man kann ja auch einen Ablauf in verschiedene Stationen unterteilen und für jede Station eine eigene Schrittkette programmieren.

Hoppla, da war wohl einer schneller!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schrittkette

Hallo

Du könntest doch eine separate Schrittkette, nur für den Druckluftzylinder in einem seperaten FC laufen lassen.

FC301 nur die Druckluft abarbeiten.

FC302 den Rest, der nicht auf die Ausführung der Druckluft-
zustellung warten muss, dort durchlaufen.

Gruss Stepseven

Hoppla da waren zwei schneller :)
 
hallo

und wo stellt sich da bei dir das problem?
das ist eine ganz normale parallel verzweigung in s7 graph.
dafür gibt es auf der rechten seite einen button!!

mfg roos:-D
 
Zurück
Oben