Hallo zusammen,
habe ein Profibus Problem,
bei meinem Frequenzumrichter den ich über den PB
ansteuer stürzt das Operator Pannel teilweise aus
wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird, dies kann
ein Hydraulikaggregat sein aber genau so die Schaltschrank
beleuchtung.
Für ca 200- 500ms flackert dann das Operator Pannel des FU´s
und die CPU geht in den Stop zustand durch den Fehler
"wiederkehr dezentrale Perepherie" mit Fehler OB´s ist
dies zwar verhinderbar aber auch nicht der ideale Weg.

Hab schon alles Probiert, Kabel unzählige mal erneuert,
Erdung, Schirmung und Netze gecheckt.

Hatt jemand eine Idee wodurch dieser Fehler auftreten könnte ?

CPU: 313C 2 DP
Frequenzumrichter: KEB Multi 315 KW



Gruß Florian
 
bei meinem Frequenzumrichter den ich über den PB
ansteuer stürzt das Operator Pannel teilweise aus
wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird, dies kann
ein Hydraulikaggregat sein aber genau so die Schaltschrank
beleuchtung.
Für ca 200- 500ms flackert dann das Operator Pannel des FU´s
und die CPU geht in den Stop zustand durch den Fehler
"wiederkehr dezentrale Perepherie".
Hatt jemand eine Idee wodurch dieser Fehler auftreten könnte ?

CPU: 313C 2 DP
Frequenzumrichter: KEB Multi 315 KW

Also das ding mit der Schaltschrankbeleuchtung kann ich ja fast nicht glauben.

Aber wenn selbst das Operator Panel direkt am FU spinnt, is da was oberfaul.

Hast du schonmal den FU vom Bus genommen und dann mal etwas rumprobiert ob dein Fehler immernoch auftritt ????

Aber ich denke mal eher, dass du ein heftiges EMV Problem hast, oder dein FU im Eimer ist.
Den der FU sollte eigentlich nicht solche macken an den Tag legen auch wenn was mit dem Profibus nicht stimmen sollte.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Fehler mit der Schaltschrankleuchte lässt dich problemlos
reproduzieren.
Wenn man den FU vom Bus trennt und lediglich mit einem
festen Sollwert fährt tritt der Fehler nicht auf.

Defekter FU lässt sich ausschließen, da Nagelneu und der
Fehler auch schon bei anderen neuen FU´s auftrat.

Gegen EMV probleme sollte doch eigentlich der schirm schützen,
müssten ja schon heftige wellen sein.
Könnt es daran liegen das ich am MPI noch ein OP3 hängen hab ?


Gruß Florian
 
Gegen EMV probleme sollte doch eigentlich der schirm schützen,
müssten ja schon heftige wellen sein.
Könnt es daran liegen das ich am MPI noch ein OP3 hängen hab ?

Also der Profibus und der MPI Bus sind ja sowieso getrennt(Unterschiedliche Schnittstellen an der CPU), daran sollte es nicht liegen.

Ist das ne neue Anlage oder wurden dort vor kurzem irgendwelch umbauten durchgeführt ?????

Gegen EMV probleme sollte doch eigentlich der schirm schützen,
müssten ja schon heftige wellen sein.

Vorausgesetzt die Schirme sind korrekt angeschlossen(Profibus- und Motorleitungen) und der FU ist auch mit ordentlich großflächigen Leitungen geerdet
 
Zuletzt bearbeitet:
Also für mich persönlich hört sich das auch eher nach EMV-Problematik an.

Könnte aber genau so gut eine Software-Problematik der Firmware des Umrichters sein,
wenn bei EA-Betrieb des FU's derartige Probleme nicht auftreten.

P.S. Potentialausgleich bei EMV-Problemen nicht dick, sondern Flach!
Fläche ist wichtig, der Querschnitt eines Rundleiters dagegen ist zwischen 1,5mm² und 50mm² praktisch gleichbeschissen (vom HF-Widerstand her).

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Frequenzumrichter: KEB Multi 315 KW
Hast du einen grossen Spannungsabfall beim starten ?
(Grosse Laständerungen bei Hochlauf ...)
(Naja, so 315 kw sind nicht von "Pappe")
Welche Leistung hat der Trafo des Gebäudes ?
Leistungsreserven ?
Oder hast du einen "eigenen" Trafo für den Schaltschrank ?
Leitungsquerschnitt und Absicherung O.K ?
Maximallänge/Querrschnit der Zuleitung eingehalten.
Hast du Netzdrosseln im Umrichterkreis ?





Für ca 200- 500ms flackert dann das Operator Pannel des FU´s
Hört sich nach "Unterspannung" an.

Wenn man den FU vom Bus trennt und lediglich mit einem
festen Sollwert fährt tritt der Fehler nicht auf.
Hier KEINE Laständerungen.
 
Hallo,
ich war fasst geneigt mich der Meinung von Gravieren anzuschliessen, aber dann fielen mir doch die rot markieren Passagen auf :

... stürzt das Operator Pannel teilweise aus
wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird, dies kann
ein Hydraulikaggregat sein aber genau so die Schaltschrank
beleuchtung.

Es liest sich für mich so, dass das Hydraulik-Aggregat oder die Schaltschrank-Beleuchtung den Profibus und das Bediengerät abschiesst und nicht umgekehrt.

Mein erster Ansatz war hier ein Kontakt-Problem, aber das würde nicht funktionieren, wenn die Schrank-Beleuchtung das auch verursachen kann. Sie hat ja vermutlich nur ein paar Watt.
Ich denke aber mal, dass der Fehler nur im Schaltschrank zu finden ist. Es sieht für mich ein bißchen nach einer tierischen Netz-Unsymetrie aus. Hier wäre die o.g. Beleuchtung aber wieder nur ein Tropfen auf den heissen Stein ...

Gruß
LL
 
Hab schon alles Probiert, Kabel unzählige mal erneuert,
Erdung, Schirmung und Netze gecheckt.

Hatt jemand eine Idee wodurch dieser Fehler auftreten könnte ?

Also ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem. Da lag es an Kontaktierproblemen im Hauptsicherungssystem (Sicherungen in der Werkshalle vor den Drehstromanschlüssen an denen die Automaten hängen). Problem wurde vom Betriebselektriker mit der Messingbürste behoben.

Was ich an deiner Stelle auf jeden Fall noch versuchen würde ist der Einsatz einer USV vor der Spannungsversorgung der Steuerung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi


Sollte es an der Spannungsversorgung liegen:

Miss die 24-Volt-Hilfsspannung des " KEB Multi 315 KW" .


Wenn das Panel an Regler dunkler wird, sollte auch die 24 Volt "zusammenbrechen".


Also nimm die einen Oszi oder nen Fluke 123 und mach zuerst diese Messung.

Dauer nur 1 Minute, da du ja sagst, dass das Problem reproduzierbar ist.


Wir warten gespannt auf dein Feedback :ROFLMAO:

ODER hast du schon Weihnachtsstimmung :cool:
 