Moin,
Ich habe hier seit geraumer Zeit ein Problem mit einem SEW Moivitrac 31C und einer Isolationsueberwachung auf der 24V DC Steuerspannungsseite des Movitrac.
Vorweg schonmal einige informationen ueber die Umgebung in der sich das ganze befindet:
Also der Movitrac wird in einem IT-Netz betrieben (sowohl Steuerungs- als auch Leistungsteil).
Im Leistungsteil handelt es sich um ein dreiphasiges 500V Netz,
im Stuerungsteil handelt es sich um ein 24 VDC die direkt aus dem 500V Netz gebildet werden.
Die 24VDC werden ueber ein Dold Isolationswaechter ueberwacht.
An der Steuerungsspannung wird lediglich zur Steuerung eines Movitrac 31c
sowie fuer die E/A Signale der SPS-Steuerung benutzt.
Die SPS-Steuerung wird mit 24VDC betrieben die in die Anlage eingespeist werden und dort jedoch lediglich die SPS sowie die Isolationsueberwachung versorgen.
Nun zu dem Problem, an der Dold Isolationsueberwachung wird ein Erdschluss angezeigt, der nicht vorhanden ist.
Diesbezueglich wurden div. Isolationsmessungen durchgefuehrt.
Isolationsmessungen mit Movitrac zwischen 5-12K Ohm, ohne Movitrac gegen unendlich.
Das mit eingeklemmten Movitrac dermassen schlechte Werte erziehl werden liegt mit an Sicherheit genzender Wahrscheinlichkeit am verwendeten
Isolationsmessgeraet.
Lt. Dokumentation des SEW Movitrac ist das Geraet fuer den Betrieb in IT-Netzen geeignet erfordert dort jedoch, wegen hoher Ableitkapazietaeten, eine Isolationsueberwachung nach dem Pulse-code-Messverfahren.
Die Isolationsueberwachung von Dold wurde testweise schon gegen mehrere unterschiedliche Geraete von Bender (z.B. IRDH 265, IRDH275...) getauscht.
Diese Versuche waren jedoch nicht erfolgreich.
So und nun wuerde ich von euch gerne wissen, ob jemand dieses oder eine aehnliches Problem hat / hatte und wie es geloest wurde.
Ich habe hier seit geraumer Zeit ein Problem mit einem SEW Moivitrac 31C und einer Isolationsueberwachung auf der 24V DC Steuerspannungsseite des Movitrac.
Vorweg schonmal einige informationen ueber die Umgebung in der sich das ganze befindet:
Also der Movitrac wird in einem IT-Netz betrieben (sowohl Steuerungs- als auch Leistungsteil).
Im Leistungsteil handelt es sich um ein dreiphasiges 500V Netz,
im Stuerungsteil handelt es sich um ein 24 VDC die direkt aus dem 500V Netz gebildet werden.
Die 24VDC werden ueber ein Dold Isolationswaechter ueberwacht.
An der Steuerungsspannung wird lediglich zur Steuerung eines Movitrac 31c
sowie fuer die E/A Signale der SPS-Steuerung benutzt.
Die SPS-Steuerung wird mit 24VDC betrieben die in die Anlage eingespeist werden und dort jedoch lediglich die SPS sowie die Isolationsueberwachung versorgen.
Nun zu dem Problem, an der Dold Isolationsueberwachung wird ein Erdschluss angezeigt, der nicht vorhanden ist.
Diesbezueglich wurden div. Isolationsmessungen durchgefuehrt.
Isolationsmessungen mit Movitrac zwischen 5-12K Ohm, ohne Movitrac gegen unendlich.
Das mit eingeklemmten Movitrac dermassen schlechte Werte erziehl werden liegt mit an Sicherheit genzender Wahrscheinlichkeit am verwendeten
Isolationsmessgeraet.
Lt. Dokumentation des SEW Movitrac ist das Geraet fuer den Betrieb in IT-Netzen geeignet erfordert dort jedoch, wegen hoher Ableitkapazietaeten, eine Isolationsueberwachung nach dem Pulse-code-Messverfahren.
Die Isolationsueberwachung von Dold wurde testweise schon gegen mehrere unterschiedliche Geraete von Bender (z.B. IRDH 265, IRDH275...) getauscht.
Diese Versuche waren jedoch nicht erfolgreich.
So und nun wuerde ich von euch gerne wissen, ob jemand dieses oder eine aehnliches Problem hat / hatte und wie es geloest wurde.