-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ist es möglich, dass Bereiche in einem DB defekt sein können?
Es ändern sich nämlich von selbst in einem DB die Bits in einem bestimmten Byte.
Obwohl keine Bits true gesetzt sind, steht mindestens ein Bit in dem Byte als true an und es kommen auch andere Bits, die true und auch wieder false werden, ohne dass sich VKE's ändern.
Wenn ich nun das Byte in einen anderen Bereich des selben DB's schiebe, gibt es keine Probleme.
Eine doppelte Zuweisung von Merkern kann ich 100%-ig ausschließen.
Beispiel:
Ich kann es mir zwar schwer vorstellen, aber kann es sein, dass ein Byte defekt ist (so blöd es sich auch anhört )?
MfG,
Forumaner
ist es möglich, dass Bereiche in einem DB defekt sein können?
Es ändern sich nämlich von selbst in einem DB die Bits in einem bestimmten Byte.
Obwohl keine Bits true gesetzt sind, steht mindestens ein Bit in dem Byte als true an und es kommen auch andere Bits, die true und auch wieder false werden, ohne dass sich VKE's ändern.
Wenn ich nun das Byte in einen anderen Bereich des selben DB's schiebe, gibt es keine Probleme.
Eine doppelte Zuweisung von Merkern kann ich 100%-ig ausschließen.
Beispiel:
Code:
U M0.0 // Merker 0.0 ist false
= DB10.DBX0.0 // DBX0.0 ist true
-----
U M0.0 // Merker 0.0 ist false
= DB10.DBX2.0 // DBX2.0 ist false
-----
Info: Standard-Werte sind im DB für dieses Byte auf false gesetzt.
MfG,