Hallo,
ich möchte mit dem FB 59 einen Regler programmieren, in dem ich dann über einen Panel PC einen Sollwert vorgeben kann und der den Istwert über einen PT100 aufnimmt und verarbeitet. Der Regler soll dann nur einen Digitalausgang ansteuern und das Ventil Auf- oder Zufahren.
Folgenden Programmcode habe ich bereits:
--> SPS.jpg & SPS1.jpg
Der PT100 ist über einen Messumformer an die SPS angeschlossen und gibt 0-10 Volt am Eingang. Ich vermute, dass mein Problem bei der Skalierung der Werte liegt. Wie gesagt ich will den Sollwert im Panel-PC vorgeben (z. B. 22,5 C°). Dieser Wert muss dann mit dem PEW zusammenpassen und den Ausgang entweder auf High oder Low setzen.
Desweiteren funktioniert das Programm für den Dimmer auch noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es gibt am PAW keinen Wert aus. Das wird wahrscheinlich ebenfalls am nicht skalierten Wert liegen denk ich mal. Was aber muss ich dann noch dazuschreiben wenn ich den Wert im MW20 habe?
--> SPS2.jpg
Ich will über zwei Taster entweder rauf oder runter dimmen im Bereich von 0-10 Volt.
:???:
Gruß Andy
ich möchte mit dem FB 59 einen Regler programmieren, in dem ich dann über einen Panel PC einen Sollwert vorgeben kann und der den Istwert über einen PT100 aufnimmt und verarbeitet. Der Regler soll dann nur einen Digitalausgang ansteuern und das Ventil Auf- oder Zufahren.
Folgenden Programmcode habe ich bereits:
--> SPS.jpg & SPS1.jpg
Der PT100 ist über einen Messumformer an die SPS angeschlossen und gibt 0-10 Volt am Eingang. Ich vermute, dass mein Problem bei der Skalierung der Werte liegt. Wie gesagt ich will den Sollwert im Panel-PC vorgeben (z. B. 22,5 C°). Dieser Wert muss dann mit dem PEW zusammenpassen und den Ausgang entweder auf High oder Low setzen.
Desweiteren funktioniert das Programm für den Dimmer auch noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es gibt am PAW keinen Wert aus. Das wird wahrscheinlich ebenfalls am nicht skalierten Wert liegen denk ich mal. Was aber muss ich dann noch dazuschreiben wenn ich den Wert im MW20 habe?
--> SPS2.jpg
Ich will über zwei Taster entweder rauf oder runter dimmen im Bereich von 0-10 Volt.
:???:
Gruß Andy