Hallo Zusammen,

Es ist was vom Blöd,
...
..

L 3
SLW 3
LAR1 // d.h AR1=3x8=24
L MW 500 //Sei MW500=230
T MW [AR1,P#0.0] //d.h. MW24= 230
BEA

Es tut sich gar nix bei mir (dh. MW24 bekommt nicht den Wert230).
Dieser Teil ist im OB1. Die Cpu ist in Run

Gruß johnij
 
Wo kommt denn deine 24 her?

Du lädst 3, also du schreibst auf MW3.

Code:
L [COLOR=red]L#24[/COLOR]
SL[COLOR=red]D[/COLOR] 3
LAR1 // 
L MW 500 //Sei MW500=230
T MW [AR1,P#0.0] //d.h. MW24= 230
BEA

Schau mal im FAQ, da gibt es einige Bsp. mit FIFO und so weiter.