Guten Morgen,

kann mir wer sagen, warum man den FB 125 im OB1, OB 82 und OB 86 aufrufen soll, wie es in der online Hilfe steht ? Wäre es nicht einfacher OB 82 +86 ein Bit zu setzen und damit den FB 125 nur im OB1 aufzurufen?

Danke im voraus,

ofranz
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kann mir wer sagen, warum man den FB 125 im OB1, OB 82 und OB 86 aufrufen soll, wie es in der online Hilfe steht ? Wäre es nicht einfacher OB 82 +86 ein Bit zu setzen und damit den FB 125 nur im OB1 aufzurufen?

Der FB125 verwendet die Temporären Daten der beiden OBs. In den temporären Daten steht die Fehlerursache und ggf. Grund der Busstörung.
 