Hallo Zusammen,

da man mit der S5Time nicht so gut rechnen kann wollte ich die IEC Timer benutzen. In einem FB bekomme ich das als Multiinstanz auch hin, aber ich bin zu doof den Timer in einem FC aufzurufen. Was muss ich bei den ??? über dem Baustein eintragen?

Viele Grüße
Eric
 
Wenn Du einen FB aus einem FC heraus aufrufen willst müsstest Du noch einen DB angeben der dann als Instanz-DB fungiert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zotos,

danke für die Info, aber das ist nicht mein Problem, ich kann schon FB's aufrufen ;) Da wird der InstanzDB auch, falls erforderlich erzeugt, auch einen IEC Timer in einem FB als Multiinstanz zu verwenden funktioniert auch. Nur wir verwende ich einen IEC Timer in einem FC? Ich weiß nicht was er bei den drei ? will, die über dem Baustein erscheinen ;)
 
Bei den Drei ??? will er einen Instanz DB haben !!!!