Eingangsadresse stimmen nicht

Beiträge
401
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe eine 314C-2 Ptp und wollte die Adresse manuel vorgeben,
das heißt haken bei systemvorgabe raus gemacht und meine eingänge E0 und A0 als Startadresse geändert. Als übersetzt und in die cpu geladen. Nur lassen sich die adressen so nicht ansprechen. Die anderen Steckkarten gehen einwandfrei. Jemand ne Ahnung?

Gruß
NSN
 
Also ich setze die 314C-2PtP sehr häufig ein.
Das Problem ist mir unbekannt.
Wie äußert sich denn das "nichtansprechenkönnen" der geänderten E/A Adressen?

[edit]
Im Gegensatz zu den normalen Eingabebaugruppen muss bei den Onboard- Eingängen die Klemme 1 des Frontsteckers mit L+ beschaltet werden.
[/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
Im Gegensatz zu den normalen Eingabebaugruppen muss bei den Onboard- Eingängen die Klemme 1 des Frontsteckers mit L+ beschaltet werden.
Ist übrigens im Handbuch ersichtlich, und auch auf der Innenseite des Türchens an der CPU klar so eingezeichnet.

Fazit: Wer liest ist klar im Vorteil 8)