Hallo Ihr Lieben,

habe derzeit ein Problem mit einem ASI_Controller von IFM (AC1305). Selbst die IFM Spezis (ASI-Hotline) sind nicht in der Lage meine Frage zu beantworten, da sie hauptsächlich mit ihrer eigenen Software arbeiten und nicht mit Step 7.

So jetzt zu den Details:

Hardwarekonfiguration ist fertig--> GSD-Datei runtergeladen --> Profibus Mastersystem aufgebaut mit CPU 313C-2DP (Profibusadr. 2) und IFM-Controller AC1305 (Profibusadr. 3) --> HW übertragen.

Am IFM-Controller hängen drei Siemens-Slaves, die nicht in der HW projektiert werden müssen (laut IFM).



Slave 1 (Siemens 3RK1400-1DQ00-0AA3)

Slave 2 (Siemens 3RK1400-1DQ00-0AA3)

Slave 3 (Siemens 3RK1400-1DQ00-0AA3)

(Diese Slaves haben hardwaremäßig jeweils vier Eingänge und vier Ausgänge)

In der Step 7 HW ist für den Controller auf dem Steckplatz 1 folgendes projektiert:

Steckplatz 1 : "all (A)Slaves ASI Master 1.

-------------------------------------------------


Frage: Wo kann ich nun die I/O Konfiguration für den jeweiligen Slave ausführen? Ich möchte das Slave 1 mit dem Eingang E8.0 bis E8.3 arbeitet?
Wo stelle ich dies ein?

Auf dem Steckplatz 1 für den Controller (unter Objekteigenschaften) kann eine Adressvergabe gemacht werden. Das habe ich schon mit diversen Adressen ausprobiert. Ich kann die Slaves (zum Verrecken) nicht ansprechen.

Wäre euch dankbar für Eure Hilfe.

Andy Latte
 
hallo,
hatte nur mal mit ac 12xx zu tun, das war auch ein kontroller der programmiert werden konnte, entweder konnte man das ding als reinen profibus-asi gateway betreiben oder aus dem codesys programm heraus mw freigeben zur kommunikation, ich muss mal schauen ob ich das noch zusammen bekomm.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

bei dem ASI-MAster wird die Start E/A-Adresse eingegeben. Durch die AS-I Slave Adresse ist dann auch die Zugehörigkeit zu den Ein und Ausgängen festgelegt.
z.B. Startadr. 100 ( In der Hardwarekonfig. einstellbar )

Slave 1 ==> E 100.0 - E 100.3 und A 100.0 - A100.3
Slave 2 ==> E 101.4 - E 101.7 und A 101.4 - A 101.7
Slave 3 ==> E 101.0 - E 101.3 und A 101.0 - A 101.3
Slave 4 ==> E 102.4 - E 102.7 und A 102.4 - A 102.7
Slave 5 ==> E 102.0 - E 102.3 und A 102.0 - A 102.3
Slave 6 ==> E 103.4 - E 103.7 und A 103.4 - A 103.7
Slave 7 ==> E 103.0 - E 103.3 und A 103.0 - A 103.3
usw.

Die Zuordnung der Slavenummern und E/A's ist fest und kann nicht geändert werden. In Der Hardwarekonfig. sollte man für Ein und Ausgänge immer die selben Startadr. vergeben.

Hoffe ich konnte Dir damit weiter helfen. Sonst noch mal melden.
Gruß
 
hallo,
also hab den ac 1005 nochmal rausgekramt, du musst dich in der config vom ifm asi master entscheiden, ob du das ding nur als gateway benutzen willst oder die interne sps mit nutzen willst. willst du auf die interne sps zugreifen geht ein direkter zugriff auf die eas nicht.
 